Ограничители перенапряжений ОПНп (ОПН) – аппараты современного поколения, ограничитель перенапряжения опн ухл1 пришедшие на смену вентильным разрядникам. Ограничители типа ОПНп предназначены для защиты электрооборудования распределительных электрических сетей переменного тока с изолированной или компенсированной нейтралью от грозовых и коммутационных перенапряжений в соответствии с их вольт-амперными характеристиками и пропускной способностью. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-0, 4 УХЛ1 предназначен для защиты изоляции электрооборудования в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 0, 4кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничитель ограничитель перенапряжения опн ухл1 электрический аппарат, который служит для защиты изоляции электроустановок от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений. Использование ОПН позволяет выработать единую систему и концепцию линейной защиты от перенапряжений на базе ОПН практически во всех классах напряжения ВЛ, которая уже активно реализуется как за рубежом, так и в России. Ограничители перенапряжений устанавливаются в сетях переменного тока частотой 50 Гц с глухо заземленной нейтралью и включаются параллельно защищаемому объекту.

Первый - нормализация разности показателей потенциалов проводника и предметов, обладающих свойственными им показателями заземления.

перед разъединителем устанавливают дополнительный ОПН с таким же остающимся напряжением, как у первого. При необходимости

В случае кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена при аварии кабель не может восстановить свою диэлектрическую прочность и поэтому аварийный режим будет устойчивым. Это единственный недостаток для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Ограничители перенапряжения ОПНп-0, 4/300 УХЛ1 ( ОПНп-0, 38 ) представляют собой защитные аппараты опорного исполнения, содержащие оксидно-цинковый варистор, заключенный в герметизированный корпус из кремний- органической резины (для категории размещения «1») или полимерного материала (для категории размещения «2»). При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторов изменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны ограничитель перенапряжения опн ухл1. Этим объяснятся защитное действие ограничителя ограничитель перенапряжения опн ухл1, а выконелинейная вольтамперная характеристика варисторов позволят реализовать низкий защитный уровень для всех видов перенапряжений и отказаться от использования искровых промежутков, характерных для традиционных разрядников, со всеми вытекающими отсюда преимуществами.

напряжений и, соответственно большими допустимыми длительностями. Удельная длина пути утечки для ограничителей выбирается не менее, чем на 20 % выше, чем для остального оборудования подстанции. Lрв - расстояние от защищаемого оборудования до РВ, нормируемое ПУЭ, [м].